Così ad occhio direi che COM di mach3 deve andare su COM dell'inverter ( nello schema hai indicato GND, magari é un errore).
Poi il parametro P10, che di default é a 1, devi metterlo a 2.
Connessione PWM mandrino BF20
Moderatore: Junior Admin
Re: Connessione PWM mandrino BF20
McMax
“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson
fulminato in tenera età
“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson
fulminato in tenera età
-
Mario312
- APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE
- Messaggi: 37
- Iscritto il: mer set 15, 2021 10:31
- Località: Brescia
Re: Connessione PWM mandrino BF20
Mc max grazie della risposta io ho collegato DAC e com scheda con Vil e com inverter pero dallo schema inverter servono 3 cavi per il controllo e poi il cavo che serve per l impulso di accendere e spengere alla scheda lo da a 01 e all inverter non so dove collegarlo