Possiedo questo gruppo elettrogeno
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... lettrogeno
funziona benissimo ma.....
5 Kw ovviamente solo usando la trifase, usando la monofase la potenza scende a poco più di 1,5 Kw.
Ora se collego il generatore all'impianto domestico (dopo aver staccato il contatore) quando accendo l'interruttore del gruppo per dare corrente all'impianto il motore si spegne sotto sforzo.
Pur spegnendo tutti gli utilizzatori della casa quindi senza alcun assorbimento si spegne lo stesso.
Parlando con altri possessori di gruppi simili ho riscontrato che hanno riscontrato lo stesso inconveniente.
Quale potrebbe essere la causa e il rimedio
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: mar dic 21, 2021 11:03
da renato55
dalle tue parole sembra di capire che un carico qualsiasi (Trapano piuttosto che stufetta ecc) venga supportato correttamente e senza problemi,
è corretto?
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: mar dic 21, 2021 12:48
da gigathegiant
Se provi a riaccenderlo, sempre collegato all'impianto, riparte?
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: mar dic 21, 2021 13:00
da flosi
uno schema di come lo colleghi sarebbe utile, senza carico non c'è ragione di sovraccaricare il motore
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: mar dic 21, 2021 13:03
da mario mariano
qualche chiarimento in più, il generatore ha una uscita trifase 380 V e una uscita in monofase 220 V? apri solo il magnetotermico del distributore o anche il salvavita tuo? ed infine hai provato a lasciare inserito qualche carico modesto sull'impianto domestico?
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: mer dic 22, 2021 06:04
da gianlorenzo1
Purtroppo resta un mistero.
Ora proverò a tarare meglio il carburatore non vorrei che fosse sporco e a una richiesta di potenza non rispondesse.
Pensavo potesse essere un carico capacitativo dell'impianto tipo quando attacchi la batteria della macchina che fa la scintilla.
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: mer dic 22, 2021 21:58
da Bricòla
Cambia marca ma la sostanza è la stessa, anche il mio fa esattamente così: nessun problema a far funzionare macchine trifase, ma in mono non c'è verso. Eppure dispone di uscite sia 400V trifase che 230V monofase.
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: mer dic 22, 2021 23:29
da mario mariano
prova ad inserire un piccolo carico in trifase quando adoperi la monofase e poi fammi sapere
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: gio dic 23, 2021 08:29
da gianlorenzo1
Non sarà facile trovare un piccolo carico trifase ma ci provo.
Mi sembra più probabile sia un problema del motore a scoppio che non reagisce tempestivamente al carico.
Un miglioramento l'ho constatato aprendo leggermente la vite della miscela del minimo
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: gio dic 23, 2021 10:25
da mario mariano
anche tre lampadine collegate a stella è un carico trifase che puoi alimentare a 380 V e non hai bisogno del neutro, purché siano della stessa potenza e non

fulminate
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: gio dic 23, 2021 10:58
da gianlorenzo1
grazie appena ho un poco di tempo mi ci metto.
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: gio dic 23, 2021 13:39
da Bricòla
mario mariano ha scritto:anche tre lampadine collegate a stella è un carico trifase che puoi alimentare a 380 V e non hai bisogno del neutro, purché siano della stessa potenza e non

fulminate
Pensi che servano 3 lampadine ad incandescenza?
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: gio dic 23, 2021 15:18
da mario mariano
certamente, tre ad incandenscienza di uguale potenza (carico prettamente resistivo)
Re: Collegamento gruppo elettrogeno
Inviato: gio dic 23, 2021 16:15
da lelef
credo che un generatore trifase trovi dei problemi a gstire un carico puramente monofase , indipendentemente dal fatto che ha un úscita anche mono.
probabilmente il carico sulávvolgimento e´intermittente e non riesce a gestire l´acceleratore, aggiungere una massa volanica potrebbe aiutare farebbe da morzatore.
Per non farlo morire allínserimento in rete potresti per delle prove tenere accelerato a mano e poi mollare piano in modo che si stabilizzi, ocio che non ci sia veramente nulla attaccato o lo friggi per dire un televisore spento non e´veramente spento se non togli la spina idem moltissimi altri apparecchi che non posseggono un vero interruttore