Quadro elettrico trifase
Inviato: mer gen 04, 2023 15:58
da andy
Dovrei realizzare l'impianto trifase per il mio laboratorio di falegnameria. Ho acquistato usato questo quadro elettrico con fusibili a poco prezzo. Secondo voi è adatto allo scopo di collegarci pialla squadratrice , sega a nastro e calibratrice? La macchina con motore piu potente ha 5,5 kw.
Re: Quadro elettrico trifase
Inviato: mer gen 04, 2023 16:18
da mario mariano
"ni" sono tre interbloccate con fusibili che da soli non ti proteggono contro la "scossa" e le dispersioni ma se a monte hai un salvavita ...... personalmente monterei dei magnetotermici della potenzialità delle singole macchine con un differenziale da 30 mmA, anche se potresti montare dei fusibili ritardati dei vari amperaggi delle singole macchine, non si riesce a leggere le caratteristiche delle interbloccate, ma sembrerebbero con terne da 16 A, più piccoli sicuramente si, ma più grandi no
Re: Quadro elettrico trifase
Inviato: mer gen 04, 2023 22:04
da cicos154
Ciao, penso che per salvare i motori delle macchine i fusibili siano poco adatti, metti che in caso di problemi se ne fonda uno solo il relativo motore potrebbe continuare a girare solo con due fasi e bruciarsi.
Re: Quadro elettrico trifase
Inviato: gio gen 05, 2023 06:07
da andy
Quindi in definitiva servono quadri magnetotermici per singole macchine. Questo che ho comprato non è idoneo, anche se mi è costato poco.
Re: Quadro elettrico trifase
Inviato: gio gen 05, 2023 08:57
da gd350turbo
Quello è antiquato...
Io ne ho fatto due da nuovo dato che le macchine sono un pò da una parte e un pò dall'altra, differenziali magnetotermici trifase e relative prese, non mi sono costati molto.
Re: Quadro elettrico trifase
Inviato: gio gen 05, 2023 09:26
da mario mariano
il poco molte volte non è "conveniente" anche se abbiamo pochi elementi per un giudizio mirato.
per esempio, se le macchine montassero dei contattori con delle termiche (salvamotori) si potrebbe installare, a monte del tuo quadruccio, un magnetotermico differenziale e usare le interbloccate come sezionatori delle singole linee, però resto sempre dell'idea che la soluzione principe resta sempre un quadro nuovo con magnetotermici e differenziale dedicati a ogni singola macchina anche perché devi anche prevedere delle prese in monofase (anche esse protette)
Re: Quadro elettrico trifase
Inviato: sab gen 07, 2023 23:43
da raunarde
per risparmiare soldi ti direi di fare (ipotizzo una fornitura trifase da 10Kw almeno), visto che hai una macchina che da sola ciuccia 5,5kw:
1)Differenziale Puro da 40 o 50A vedi tu se 300mA o 30mA come sensibilità, essendo macchine utensili starei sui 300mA tipo A
2)dopo dividerei le macchine con dei magnetotermici trifase curva C da 16A per quelle classiche e da 20A per quella più potente.
3)dalle fasi e neutro ti tiri fuori 3 linee 220v protette da magnetotermici 2p (2 poli o monofase) prese da 16A ognuna per altra attrezzatura e per le luci della tua officina
N.B. tutto deve essere collegato con cavi fg16or16 (almeno 4mm2) o se in tubazione fili unifilari da almeno 4mm2