Info su motori 3 fasi

Inviato: dom gen 21, 2024 01:07
da albarello
Un motore da 4kw 3fasi con condensatore per farlo girare 230v domestica ha la stessa potenza di un 2,5kw monofase ?e il contatore domestico riesce a supportarlo ? grazie per info

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: dom gen 21, 2024 14:10
da mario mariano
ho qualche dubbio allo spunto, anche perché ci vuole un condensatore da 275 uF che non è uno scherzo, ricordo, per chi se lo fosse dimenticato, che più condensatori in parallelo, con la stessa tensione di lavoro, sommano la loro capacità

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: lun gen 22, 2024 08:50
da gd350turbo
Bè...
Se non ci sono altri carichi sul contatore, potrebbe farcela allo spunto se di breve durata, ma siamo al limite.

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: lun gen 22, 2024 21:40
da Rob66
Ciao. Secondo me un motore del genere, se si può collegare a triangolo, è da far girare con un inverter, magari economico o usato, in modo da poter settare una rampa all'avviamento che ne limiti lo spunto: viceversa la vedo dura.
Saluti,
Roberto

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: lun gen 22, 2024 21:46
da lelef
un 4kw allo spunto l`e`na bella bestia!
se hai un condesatore vagante, cioe`senza star li a comprarlo, fai una prova.
l`inverter si forse ,l`avvio e`il probema e puoi giocare di rampa, sul lapidello ho una rampa molto dolce altrimenti mi va`in protezione l`inverter, poi una volta che gira finche`non lo metti a pieno carico il contatore non dovrebbe saltare

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: lun gen 22, 2024 22:36
da albarello
Intanto grazie a tutti per le info poi tirerò le somme

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: mar gen 23, 2024 07:57
da McMax
mario mariano: "... più condensatori in parallelo, con la stessa tensione di lavoro, sommano la loro capacità"

aggiungo un'informazione importante a quanto detto da Mario. I condensatori oltre che avere una capacità hanno anche una resistenza serie, e anche questa gioca un ruolo determinante nel sistema. Più la resistenza serie è bassa, più la corrente richiesta per caricare il condensatore scarico è elevata. Ebbene è vero che i condensatori in parallelo sommano la loro capacità, ma riducono notevolmente la loro resistenza (2 resistenze uguali in parallelo risultano in una di metà valore...).
In questo caso specifico, avendo già una corrente di spunto richiesta dal motore molto alta, sarebbe meglio evitare di mettere più condensatori piccoli in parallelo, ma preferire la soluzione con singolo condensatore.

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: mar gen 23, 2024 15:58
da filibertopisoni
No, dai, porre in parallelo resistenze dell'ordine di qualche milliOhm dimezzandole non comporta risultanze apprezzabili nel contesto in cui sono poste in serie ad un avvolgimento con resistenza propria dell'ordine di qualche Ohm.
Sarebbe un peccato rinunciare per questo a parallelare fino al bisogno condensatori che magari si hanno.

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: mar gen 23, 2024 21:36
da McMax
la ESR di un condensatore in carta si aggira tranquillamente su qualche centinaio di milliohm, quindi tutt'altro che trascurabile. Ad ogni modo nel contesto specifico hai ragione, non avevo pensato al fatto che il condensatore sta in serie all'avvolgimento pertanto la DCR di quest'ultimo è senz'altro preponderante. Ma è pur vero che parliamo di un motore da 4KW quindi non c'è poi tutta questa differenza tra la DCR dell'avvolgimento e la ESR del condensatore... non lo so, bisognerebbe fare qualche misura.
Comunque di una cosa sono sicuro: far girare un motore da 4KW in monofase è ai limiti della decenza :risatina:

Re: Info su motori 3 fasi

Inviato: mar gen 23, 2024 22:22
da albarello
Seguo Grazie :regolamento: